-
Content count
3 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by Caldo_68
-
-
I'm trying.
Thank you BobB
1 person likes this -
modbus_fb_11.pdfHello to everybody. I'm new
I download from Omron France the FB to read form one or more instrument some register by Mod Bus RTU
Every things is working well, but some register from the Instrument are on REAL.
How i can get a REAL word with the FB on the attachment?
Thank you
Errore Comunicazione On Line Plc Omron CJ2M
in CX-Programmer
Posted
Buongiorno
Tempo fa, mentre modificavo OnLine il Programma con CX Programmer via Ethernet su un PLC Omron CJ2M, mi ha dato un errore di comunicazione, poi si e' ripreso.
Adesso anche se lo stesso Plc e' in modalita' Monitor, se vado per modificare il Programma Online, mi lascia effettuare la modifica ma quando vado per inserirla, ma da' errore: "SI e' verificato un errore di comunicazione oppure l'operazione non puo' essere effettuata in modalita' RUN"
Ma io sono in modalita' Monitor ed il programma corrisponde a quello che ho sul PLC.
Qul'e' il motivo e come posso fare per far si che possa continuare a fare modifiche onLine?
Spegnere completamente il PLC?
Grazie a chi mi rispondera'.