Caldo_68

MrPLC Member
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Caldo_68

  1. Buongiorno Tempo fa, mentre modificavo  OnLine il Programma con CX Programmer via Ethernet su un PLC Omron CJ2M, mi ha dato un errore di comunicazione, poi si e' ripreso. Adesso anche se lo stesso Plc e' in modalita' Monitor, se vado per modificare il Programma Online, mi lascia effettuare la modifica ma quando vado per inserirla, ma da' errore: "SI e' verificato un errore di comunicazione oppure l'operazione non puo' essere effettuata in modalita' RUN" Ma io sono in modalita' Monitor ed il programma corrisponde a quello che ho sul PLC. Qul'e' il motivo e come posso fare per far si che possa continuare a fare modifiche onLine? Spegnere completamente il PLC? Grazie a chi mi rispondera'.
  2. MOD_BUS COMMUNICATION OMRON SCU41 CJ2M

    I'm trying. Thank you BobB
  3. modbus_fb_11.pdfHello to everybody. I'm new I download from Omron France the FB to read form one or more instrument some register by Mod Bus RTU Every things is working well, but some register from the Instrument are on REAL. How i can get a REAL word with the FB on the attachment? Thank you   Modbus_03_Read_Holding_Regs.cxf